Hallo fredtheboss,
wenn deine Anlage einen Heizwasserpufferspeicher hat, dann muss dieser beim Kühlen umfahren werden. Zudem wird ein Überströmventil benötigt um immer den Mindestvolumenstrom gewährleisten zu können. Anstatt die Raumthermostate auszutauschen, kannst du auch über einen Kontakt der Wärmepumpe dafür sorgen, dass alle Ventile im Kühlfall zwangsgeöffnet werden. Dafür muss nur ein Kabel zum Heizkreis-Verteilerkasten gezogen werden. Dein Elektriker kann über eine entsprechende Leiterplatte, welche für einen Kühlbetrieb vorbereitet ist, dafür sorgen, dass die Ventile dann auch alle auffahren. Zudem benötigst du einen Feuchteanbauschalter.
Viele Grüße
Flo