>> 790B auf - 70 (ist 500) stell, heisst dass jetzt das Sie erst bei - 7 grad Einschreitet, aber auf keinen Fall vorher????? Ja genau. Die Hysterese für das Zuschalten bei WW Bereitung musst du auch im Blick haben . >>>wegen dem hohen STROMVERBRAUCH war bis zum letzten Winter immer Aktiv !!! Meist ist die Ursache für dem Stromverbrauch nicht, dass die Anlage zu klein ist und deswegen der Heizstab zuschalten muss. Sondern weil die Heizkurve vom Hausbesitzer zu hoch eingestellt wurde, die Raumthermostate schließen und die Anlage mit Heizstab gegen die geschlossenen Ventile ballert. Vergleichbar mit einem Auto bei dem der Fahrer Vollgas gibt und der Beifahrer mit der Handbremse die Geschwindigkeit reguliert. Im nächsten Winter stellst du alle Raumthermostate 2-3 Grad höhere als die gewünschte Temperatur und versucht eine Heizkurve zu finden bei der die Wunschtemperatur ohne Eingreifen der Raumthermostate gehalten wird. Die Raumthermostate sollen nur bei Fremdwärme (Sonne, usw) eingreifen müssen. Viel Erfolg!