Hallo Herr Schneider, es gab keinen Störcode, der konstant angezeigt wurde. Der erste Heizungsmonteur hat im Untermenü geschaut: In einem Moment war im Feld 38 der Code "33" angezeigt, kurze Zeit später stand dort wieder "0". Daraufhin hat er bei Viessmann angerufen und ihm wurde geraten eine neue Steuerung zu bestellen. Jetzt war ein Kollege vor Ort, hat den gleichen Fehler an der Anlage gesehen: Geringe Kesseltemperatur, Lüfter geht ständig an und aus, keine Brenneraktivität, Kesseltemperaturanzeige springt manchmal um 10 Grad hoch und runter. Er hat nochmal alles mögliche Überprüft, gemessen, ohne Ergebnis. Dann hat er zur Prüfung die neue Steuerung angeschlossen: Keine Funktion, keine Anzeige der Kesseltemperatur - jetzt hat er sich den Stecker nochmal ganz genau angeschaut Lösung: der Stecker des Fühlers für die Kesseltemperatur war defekt. Der Stecker wurde überbrückt - Anlage läuft einwandfrei. Ein neuer Kabelstrang ist bestellt und wird anstelle des Provisoriums eingebaut