Guten Morgen, bei der Vitoladens 300 C handelt es sich um einen Ölbrennwertkessel, wurde die jährlich erforderliche Wartung durchgeführt? Eine Wartung beinhaltet Sichtkontrolle, Reinigung von Mischsystem, Elektroden, Flammrohr, Brennkammer, ABgaswärmetauscher, Kondensatsiphon, Neutralisationsbox und Erneuerung der Öldüse und MC-18 Ölfilter!Zusätzlich Messung der Abgaswerte in beiden Leistungsstufen und Kontrolle des CO2 Gehaltes nach Herstellervorgaben! Sollten die jährlichen Wartungsarbeiten durchgeführt worden sein, liegt die Ursache wohlmöglich im Bereich der Ölversorgung! als erstes würde ich empfehlen mal nachzusehen, ob es im Bereich über dem Ölfilter, dort wo der/die Schwimmer sitzen, bei Brennerbetrieb Lufteinspielungen im Öl vorhanden sind...falls ja...dann liegt eine Undichtigkeit in der Versorgungsleitung vor...oder der Vakuumdruck in der Ölversorgung ist zu hoch (Verstopfung)...sollten keine Lufteinschlüsse vorhanden sein und der Rohrdurchmesser 4-6mm betragen...kannst dein heizungskundendienst ja mal die beiden Magnetspulen auf der Ölpumpe prüfen und zum Test gegen 2 neue austauschen (Suntec T80 oder Danfoss T85 Spulen, je nachdem welche Ölpumpe montiert ist). Sollte es danach immer noch Probleme geben und ein Antiheberventil ist in der Ölversorgungsleitung verbaut, dann kann er es zum austesten ausbauen und durch eine passende Ermetokupplung ersetzen! ich wünsche euch viel Erfolg bei der Fehlersuche😉👍
... Mehr anzeigen