Moin Moin, wahrscheinlich ist es so wie du vermutest, ein Ventil zum spannen, es gibt eine kleine Skala (schade bei der Antwort kann man kein Bild einfügen) mit 2-4-6, aber verstellen kann man da trotzdem nichts. Nach wie vor ist der Übergang immer so heiß wie das Vorlaufrohr. Gestern habe ich mal alle 12 HK im ganzen Haus aufgedreht, danach sank der Anlagendruck von 2 bar auf 1,7 bar, Sollwert ist nämlich 1,6 jedenfalls werden jetzt die HK gleichmäßig warm.🤔 Wird mein Heizungsbauer wohl doch noch mal antreten müssen, zumindest werde ich ihn damit konfrontieren, dass diese Überströmeinrichtung eigentlich weg gehört.