Hallo zusammen, die Anlage ist jetzt komplett installiert nach dem Schema von 2022( Bauen dauert manchmal auch länger ;-). Der Puffer ist integriert, und die Steuerung hat noch eine SM1 bekommen. Die WP steht auf Warmwasser und Heizen, Solar und Kaminofen liefern noch keine Wärme. Warmwasser läuft einwandfrei, 45 Grad Soll eingestellt, Hysterese 5K, bei 40 Grad schaltet die WP ein. Die Fussbodenheizung HK2 bleibt kalt, die HK Pumpe läuft, der Mischer öffnet aber die WP startet nicht. Sollvorlauf ist 26 Grad, Istwert 17 Grad, Heizkurve auf Steigung 0 und 26 Grad konstant. Welche Werte geben den Start der WP zum Heizen frei ? Die Raumtemperatur hat keinen Einfluss, da ich ja keine Raumbedienung habe.