"Das nur, weil die Vitotrol nicht das macht was Sie soll, nämlich bei RT Ist 22,1° die HKP abzuschalten." Ich vermute eher, dass die Vitotrol ganz genau das macht, was sie soll, nämlich wie sie programmiert ist. Vielleicht anderes Verhalten bei Absenkung von nur 1 Grad? Schon mal mit 2 Grad versucht? Vielleicht "nur" ein Anzeigeproblem (Rundung, Verzögerung...)? Zu b5 habe ich nichts Weiteres gefunden. Wenn du die genaue Funktionsweise herausfinden willst, musst du wohl die Anlage loggen und gezielt im Grenzbereich testen. Oder darauf hoffen, dass jemand mit Loggingmöglichkeit und Vitotrol dies erledigt und hier die Resultate postet. Wenn du das Takten reduzieren willst, könntest du wie erwähnt deine Pausen tagsüber von sehr kurzen 30-50 Minuten auf z.B. 2-3 Stunden verlängern, damit nachher der Wärmebedarf grösser ist und somit eine längere Weile ohne Takten geheizt werden kann. Um das Takten nachts zu unterbinden ist eine starke Absenkung (oder Abschaltung) am erfolgversprechendsten. "Mich interessiert einzig uns allein die Stellungnahme Viessmann zu b5." Wenn in diesem Thread keine Antwort von Viessmann kommt, eröffne am besten einen neuen Thread zum Schaltverhalten von b5 und schreibe explizit, dass nur jemand von Viessmann antworten soll. Erfahrungsgemäss hält sich Viessmann oft aus Threads fern, bei denen schon Antworten vorhanden sind.