Moin Flo, ich muss das hier noch mal aufgreifen. Meine NC mit Mischer läuft und kühlt auch aber ich glaube irgendwas stimmt da noch nicht. Ich hab verstanden, dass der Sinn des Mischers ist, die Vorlauftemperatur zu regeln. Ich habe aber ein ständiges Ein/Aus des Kühlkreislaufs wie oben beschrieben. Ich erkläre mal: NC Box mit Mischer 18°C ist Kühlkennlinie (konstant, Neigung 0) 17°C ist minimal erlaubter Vorlauf 10°C ist Raumtemperatur Soll 26°C Außentemp ist Aus der Erde kommen bei mir ca 12°C Folgendes passiert: - Umwälzpumpe für den Sekundärkreis läuft und pumpt das Wasser durch die Wände - Solepumpe läuft und Pumpt das Wasser durch die Erde - Der Mischer regelt fleißig aber die Pumpe, die das Wasser vom Mischer durch den Wärmetauscher pumpt ist aus. - Bei erreichen von 20°C Vorlauf dauert es noch ein paar Minuten bis sich die Wärmetauscherpumpe einschaltet. - Sobald das passiert, geht die Vorlauftemperatur schnell runter auf 17, dann sieht man den Mischer regeln (versucht es weniger kalt zu machen), geht aber weiter runter auf 16°C dann auf 15°C und nach wenigen Sekunden geht die Wärmetauscherpumpe wieder aus… (das dauert ca. 3,5 min) - VL-Temperatur steigt danach sehr schnell wieder auf 19°C und man hört und sieht den Mischer wieder auf „kalt“ nachregeln… - danach beginnt es von vorne Sieht für mich danach aus als würde der Mischer nicht schnell genug auf „weniger kalt“ stellen, dass das System überschwingt und daher immer an / aus schaltet, anstatt auf 18°C zu bleiben… Was kann ich machen?
... Mehr anzeigen