Hallo Mi, danke für Deine Antwort, das mit der Pumpensteuerung war mir neu, das werde ich mal testen, da ergeben sich interessante Möglichkeiten. Die derzeitigen Werte, eingestellt vom Heizungsmann, sind 65% max und 30%min. Einen hydr. Abgleich hab ich nicht, das müssten die elektronischen Thermostate ja eigentlich hinbekommen. Zum Thema Heizkennlinie ist folgendes zu sagen: mir ist bekannt, daß ich die Steigung u den y-Wert anpassen kann, aber mir ist die Kurve zu statisch, dh ich kann nicht jeden Datenpunkt individuell anpassen. Ok, wir sprechen hier nicht über 5° Abweichung pro Punkt, das ist alles nah am Optimum der Heizkurve, aber eben nur nah. Das Problem ist doch, daß die Steuerung immer nur durch die Thermostate funktioniert. Dh das größere Sparpotential durch aktive Absenkung des VL findet ja nicht statt, da die Vitodens nur nach Heizkennlinie agiert. Ein Wohnzimmerthermostat bringt da auch nichts, weil eben nur dieser Raum gesteuert wird, oder? Daher immer noch die Frage nach Smart Home Steuerung.... viele Grüße Till