Hallo Bernhard80,
wenn die KW2-Regelung nicht den Heizkreis steuern soll, dann ist dies relativ einfach umzusetzen. Du stellst als Anlagenschema ein, dass nur die Warmwasserbereitung vorhanden ist. Wenn der Brenner für die Heizungsunterstützung angefordert werden soll, kann dies über den Stecker X12 durchgeführt werden. Dieser muss für die Anforderung potentialfrei geschlossen werden.
Dafür muss dann aber eine Regelung den Heizkreis steuern.
Viele Grüße
Flo