Danke für die Hinweise, insbesondere an quert089 und popsy-blue, die meine Vermutungen bestätigen. An den letzten sonnigeren Tagen hatte ich die Durchflussmenge an der Steuerung von dem Standardwert 7 l/min (lt. Heizungsbauer sollte man da nicht höher stellen (?)) auf 15 bzw. 18 l/min gestellt - und siehe da es gab mal solare Wärmegewinne von 1,5 kWh/d (anstelle von 0,1...0,5) und das Warmwasser war von knapp 20 °C bis auf 33-35 °C erwärmt. Es ist ein SM1/PS10 installiert. Die Einstellung über dem Durchflussmengen-Anzeiger ist "senkrecht", also von 6 auf 12 Uhr gestellt. Wenn ich in Richtung Entleerstellung (3 Uhr) gehe reduziert sich der Durchfluss (was m. E. auch richtig ist). Im kalten Zustand (ohne Sonne) habe ich gestern die Durchflussmengen-Anzeige mal geprüft: max. 5 l/min, egal wie hoch bzw. höher (auch mal bis 25 l/min) ich die Pumpenleistung eingestellt und beim Aktorentest die max. Leistung der Pumpe angewählt habe. Sind bei Sonneneinstrahlung möglicherweise höhere Durchflussmengen zu erwarten? Im Sommer bzw. nach der Spülung habe ich den Durchfluss nicht konkret kontrolliert, meine aber, dass dieser nach dem Spülen deutlich höher war als vorher. Vielleicht noch mal spülen? Gibt es sonst noch Einstelleinheiten, wo evtl. der Durchfluss gedrosselt sein könnte. Wo könnten Verstopfungen entstanden sein, im Solar-Flex-Rohr oder in den Modulen? Über ergänzende Hinweise freue ich mich sehr und danke schon mal im Voraus!