Hallo , Der Volumenstrom sollte so eingestellt sein, dass die Spreizung Kollektortemperatur und Rücklauf aus dem Speicher ca. 10K max 15K ist,. >>Durchflussmengen-Anzeiger ist "senkrecht" ja das ist gut, dann ist es ganz offen.. Den Volumenstrom stell man über die Reglerparameter ein. >>(auch mal bis 25 l/min) ich die Pumpenleistung eingestellt u ich glaube das hast du falsch verstanden. Du startest mit dem Aktorentest die Pumpe mit 100%. Dann schaust du am Tacosetter wie viel Liter/min der anzeigt. Und diesen Wert setzt du als Max Wert in der Regelung. Die Regelung selbst kann den Volumenstrom nicht messen und schätzt den Wert nur über der die Pumpendrehzahl Wegen Verstopfung schau mal hier https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/37301/2/29555.pdf Seite 85. Die Klümpchen enstehen an der heißesten Stelle, im Kollektor und können diesen verstopfen, aber dann auch weiter gespült werden zu einer anderen Engstelle und dort hängen bleiben. VG