Hallo Patrick Besten Dank für die Antwort. Beschreibung in den Serviceunterlagen zum Parameter 1240 / Einstellung 7: Ausschalten im reduzierten Betrieb ( in Verbindung mit Konstantbetrieb oder wenn keine Anforderung durch Raumthermostat ). An der Anlage ist VITOTROL 200E verbaut - ich gehe davon aus diese beinhaltet das Raumthermostat. Momentan gibt es ja den Effekt, die ständig laufende Pumpe kühlt die Räume über die Verrohrung im Keller ( Rohre sind natürlich isoliert,....., aber Keller ist kalt ). Weiterhin läuft die Pumpe permanent mit den eingestellten 60 % ? wird zumindest immer angezeigt - es gibt keine Modulation ? Dazu kommt der Energieverbrauch: Wenn ich die reduzierte Temperatur auf 3°C einstelle, schaltet die Pumpe ohne Nachlauf beim Umschalten von Normaltemperatur auf reduzierte Temperatur ab. Bei gleichem Gasverbrauch über den Tag, benötigt die Anlage etwa 0,5 kWh elektr. Energie bei Einstellung reduzierte Temperatur 3°C und etwa 1,1 kWh bei Einstellung reduzierte Temperatur 17°C . Das Abschalten der Pumpe ohne Nachlauf ( Umschaltung normal- auf reduzierte Temperatur 3°C) erscheint mir nicht sinnvoll - die vorhandene Wärme muß ja noch aus der Therme abgeführt werden ?! Die oben beschriebenen Effekte können meiner Ansicht nach nicht Eigenschaft der Therme sein. Wie kann ich die Umwälzpumpe dazu bewegen, ohne Wärmeanforderung abzuschalten ? Was ist Konstantbetrieb und wie kann ich diesen aktivieren ? Gibt es die Möglichkeit des Kontaktes per Telefon ? Besten Dank vorab für eine Info mfg Stephan