Hallo Juergen_Huwe,
mit dem Parameter 1432.1 wird die Restförderhöhe konstant auf den eingestellten Wert gehalten.
Bei dem Parameter 1432.2 kann mit zunehmenden Volumenstrom eine ansteigenden Restförderhöhe realisiert werden. Die Restförderhöhe ist nichts anderes als der heizkreisseitige Widerstand, den die Pumpe überwinden muss. Es somit wie ein Verstärkungsfaktor zu sehen, bei dem die Pumpendrehzahl nochmal etwas erhöht wird. Grüße Patrick