Der Pumpenkick wäre morgens um 9 Uhr, sofern die Pumpe nicht in den letzten 23 h sowieso schon gelaufen ist. Deine Spitzen treten jedoch zu anderen Zeiten auf, auch mehr als einmal pro Tag. Ich bleibe bei meiner Vermutung, dass sie in Zusammenhang mit einer Speicheraufheizung stehen. Wenn du dies überprüfen willst: Vielleicht hörst du die Speicheraufheizung (Geräusch des Heizgeräts), sonst gezielt raten: Chancen für Speicheraufheizung bestehen v.a. nach einem grösseren WW-Bezug (kann aber durch Speicherabkühlung auch irgendwann am Tag stattfinden). Während der vermuteten Speicheraufheizung kannst du an der Vitotrol die Kesseltemperatur und die Speichertemperatur (Warmwasser-Ist-Temperatur) abfragen. Während einer Speicheraufheizung steigt die Kesseltemperatur bis ca. 20 Grad über die Soll-WW-Temperatur, und die Ist-Speichertemperatur steigt langsam bis ein paar Grad über Soll-WW-Temperatur. Wenn du dann auch VL-Spitzen beobachtest, hast du den gesuchten Zusammenhang. Bitte deinen HB bei der nächsten Wartung, dir aufzuzeichnen, wo der VL-Sensor genau montiert ist und was er misst. Falls sich deine Helferin nicht traut, kannst du auch den HB bitten, die Codieradressen auszulesen und aufzuschreiben, damit du die Anlage und die Regelung besser verstehst.