Hallo zusammen,
ich hatte schon lange den Eindruck, daß unser VitoLadens 300-C, HK2 auch
bei Außentemperaturen (Ta) => Raumsoll (Tw) unnötig heizt, d.h. es ist
T-Vorlauf Tv > Tw.
HK2 speist eine ungeregelte Fußbodenheizung, daher wäre es wichtig, daß
solche (Fehler-?)Zustände gerade in Übergangszeiten nicht auftreten.
Habe mir schließlich die Mühe gemacht, möglichst viele Daten d.h.
Ablesungen vom Viessmann-Display grafisch darzustellen, s.u.
An kalten Tagen, wenn geheizt werden soll ist alles o.k., die exponentielle
Heizkennlinie (wie bereits gepostet) wird realisiert.
Vielleicht kann sich mal jemand von Viessmann das ansehen.
MfG gxxmxx
Hallo,
der Parameter B5 ist wirksam wenn eine Fernbedienung mit Raumtemperatursensor (Vitotrol) angeschlossen und HK 2 zugeordnet ist. Ist das der Fall?
Auf was steht denn der Paramter A5 für die Sparfunktion AT? Der würde auch ohne Vitotrol greifen.