Hallo Oliver, habe mir den Fehler nun genauer angesehen: Es werden offenbar nur die untersten 8 Bit des Eingabewertes übernommen. Der Fehler folgt der Funktion Einstellwert = Eingabe mod 256 Komma jeweils entfernt, um auf binär zu kommen. Deine gemeldeten Werte und meine oben Hinzugefügten folgen exakt dieser Funktion. Habe 12,34 -> 2.10 und 99,99 -> 0,15 vorab ausgerechnet und sie haben sich exakt so eingestellt. Es gibt eine Rahmenbedingung: Die WP läuft nicht, ansonsten stellen sich andere Werte ein. @Flo_Schneider : Ich glaube nicht das Eure Softwerker das übersehen haben, aber es scheint Rahmenbedingungen zu geben, bei denen die Eingabe nicht funktioniert, so wie bei mir und Oliver. Ich bin gerne bereit den Fehler näher einzugrenzen und bitte um Inputs. Ohne Behebung wird es nicht gelingen Werte über 2,54 c/kWh einzugeben, bei Preisen um die 5 Cent also nutzlos. Meine SW-Version: 8301C820C Danke Albert