Hallöche Mike3, Sie schreiben "Ich betreibe diese Therme ohne Mischer, ohne Weiche jetzt seit Dez 2019 an einer FBH für etwa 140 m²." Ohne Mischer ist bei einer Fussbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen um die 30Grad C nicht ratsam. Mit Mischer wird die Kesseltemperatur um ca 8 Grad angehoben damit der Mischer nicht in der Endlage bzw. im Regelbetrieb ist. Wenn aber die Wärmeabnahme generell oder oft unter der Mindestmodulation von 4,5kW liegt dann wird der Brenner dann irgendwann auch abschalten. Falls Ihr Gerät mit der Vitotronic 200 HO2B ausgerüstet ist könnten Sie es mit dem Unterbau-Kit m.Mischer+HE-Pumpe 360x450 (ArtNr 7438923) versuchen, der recht einfach nachzurüsten ist sofern kein Warmwasserspeicher unter dem Gerät platziert ist. Bei Ebay gebraucht fü c. 450€ zu haben. Neupreis allerdings ca. 1000€. Damit sollte das Gerät bei richtiger Einstellung dann weniger takten und stabiler laufen. Beste Grüsse