Hallo Bud,
bei deiner Wärmepumpe mit WPR1_Regler kannst du eine Betriebsartenumschaltung vornehmen und somit bei ausreichend PV-Ertrag zum Beispiel den Warmwasser-Soll-Wert erhöhen.
Dafür muss der Kontakt 1X3.12 und 1X3.13 bei einer entsprechenden Anforderung geschlossen werden. Die dafür notwendigen anzupassenden Parameter sind folgende:
Um in die Coierebene zu kommen, musst du "Geräteeinstellung" -> Zugriffsberechtigung" -> Code: "5243" -> 2x "OK" -> "Programmieren" -> Anlagendefinition" auswählen.
7011 - Externe Betriebsarten-Umschaltung Heizkreise: 0 (Trinkwassererwärmung)
7012 - Externe Betriebsarten-Umschaltung Wirkung: 3 (Festwert)
7013 - Externe Betriebsarten-Umschaltung Dauer: 0 (Umschaltung solange Kontakt geschlossen)
7014 - Externe Anforderung/ Mischer Auf: 0 (Mischer im Regelbetrieb, keine extra Anforderung an Wärmepumpe)
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen