Hi Franky. Solange die WP läuft ist die Abkühlung des WW- Bereich in Ordnung. Also ohne Zapfung kein abfallen der Temperatur. Sobald die WP abschaltet weil der Pufferfühler unten Sollwert erreicht hat, wie jetzt 36 Grad und nur noch die Heizkreispumpe läuft, ist zu erkennen das der Sollwert Fühler unten sinkt (ist ja in Ordnung) aber die Vorlauftemperatur am Heizkreis beinahe bei Soll 36 Grad bleibt. Innerhalb 10- 15 Minuten fällt die WW Temperatur von 52 auf 48. Last but not least. Da kannst noch soviel einstellen, das ist die pure Energievernichtung. Wir werden den Kunde aufklären und die Anlage umbauen bzw. das der Puffer nur noch WW übernimmt. Im Grunde heizt die WP mit der Warmwasserbereitung das Haus. Der Puffer war Wunsch des Kunden. Aber das war der letzte in der Konstellation.