Vitocal 250-A Stromverbrauch Heizung / Warmwasser

Hallo Community-Experte,

bei unserer seit einem halben Jahr laufenden Vitocal 250-A zeigt der Regler der Inneneinheit z.T. erhebliche Schwankungen beim täglichen Stromverbrauch zwischen dem Anteil für Heizung und dem Anteil für die Warmwasseraufbereitung, z. B.am

03.02.2025 Stromverbrauch Heizung 84 % = 30 kWh gegenüber 16 % = 6 kWh für WW-Aufbereitung

07.02.2025 Stromverbrauch Heizung 15 % =   5 kWh gegenüber 85 % = 34 kWh für WW-Aufbereitung.

Wir haben eine Vitocal 250-A (AWO-E-AC-AF 25.A13)  mit einem 600 l Pufferspeicher Vitocell-E Typ SVW mit Frischwasserstation Vitotrans 353 PZSA im Einsatz.

Gibt es in der Community Viessmann-Kunden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben?

Kann mir der Viessmann-Experte "Flo Schneider" vielleicht eine Erklärung geben?

 

Vielen Dank im Voraus  Stromer 24

 

 

 

 

3 ANTWORTEN 3

Guten Tag, 

Da uns dieses Thema auch betrifft kann ich dir schon sagen das es am Pufferspeicher liegt. 

Dies hat aber neue Dimensionen. Da entwickeln die Hersteller hocheffiziente Wärmepumpen und dann wird die Effizienz in der Anlagenhydraulik vernichtet. Zum Glück haben wir nur einen Kunden mit dieser Ausführung. 

Das kommt dabei raus wenn die Entwicklung,  gerade bei Viessmann,  der Endkunde vornimmt und der HB der Prellbock ist. 

Und zum Thema Vitocell 120 E mit Friwa und Heizkreiszone gibt es genug schlechtes Feedback. 

Aber gut, der Markt bietet auch andere Produkte und Hersteller

 

Das liegt vor allem an der Funktion,welche der Speicher hier erfüllt. Im Puffer wird Heizwasser erwärmt,wovon zum Einen das WW ,zum Anderen die Heizung bedient wird. Die Regelung kann hier aber nicht unterscheiden,ob die eingebrachte und entnommene Wärmemenge nun für das WW oder für die Heizung gebraucht wird.

Wenn man das aufsplitten möchte,muss in die Heizungsleitung ein WMZ installiert werden.

Dass es energetisch gesehen eine schlechte Kombination ist,wurde schon beschrieben.

Hi Franky. 

Solange die WP läuft ist die Abkühlung des WW- Bereich in Ordnung. Also ohne Zapfung kein abfallen der Temperatur. 

Sobald die WP abschaltet weil der Pufferfühler unten Sollwert erreicht hat, wie jetzt 36 Grad und nur noch die Heizkreispumpe läuft, ist zu erkennen das der Sollwert Fühler unten sinkt (ist ja in Ordnung) aber die Vorlauftemperatur am Heizkreis beinahe bei Soll 36 Grad bleibt. Innerhalb 10- 15 Minuten fällt die WW Temperatur von 52 auf 48. 

Last but not least. 

Da kannst noch soviel einstellen, das ist die pure Energievernichtung. 

Wir werden den Kunde aufklären und die Anlage umbauen bzw. das der Puffer nur noch WW übernimmt. Im Grunde heizt die WP mit der Warmwasserbereitung das Haus.

Der Puffer war Wunsch des Kunden. Aber das war der letzte in der Konstellation.