Guten Tag, An alle, die zu den oben genannten Lösungen beigetragen haben: Vielen Dank. Als Experiment habe ich meine Wärmepumpe (Monoblock 200-A 201.A04 Außengerät) ebenfalls auf RL-Regelung umgestellt. Ich habe die Parameter von @saibot übernommen, wie im Beitrag vom 20.01.2024 um 21:26 Uhr angegeben. Dabei fallen mir zwei Dinge auf: 1. Extrem lange Laufzeiten des Kompressors. Gestern eine Laufzeit von 28 Stunden, woraufhin ich die Wärmepumpe selbst gestoppt habe, indem ich den SOLL-Wert für den Raum niedriger eingestellt habe. 2. Keine/kaum Reaktion der Regelung auf sinkende Temperaturen. Sowohl bei sinkender Außentemperatur als auch bei sinkenden VL- oder RL-Temperaturen keine Reaktion. Add. 1: Ich kann nicht finden, was Viessmann als maximale Laufzeit angibt. Gibt es dafür eine Richtlinie? Add.2: Gibt es noch andere Parameter, die ich überprüfen könnte? Es gibt sicherlich einen bestimmten Bereich, in dem die Regelung nicht oder kaum reagiert, aber gestern fiel die Außentemperatur von +2 auf -6, ohne dass sich die Leistung der Wärmepumpe verändert hätte, und die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen wurden auch nicht erhöht, sondern begannen, wenn auch sehr langsam (ein Zehntel Grad pro 3 Stunden), zu sinken. Ich habe das Forum nach Werten für die P-, I- und D-Teile der Regelung durchsucht, aber nichts Brauchbares gefunden. An sich lässt sich das Problem durch Verändern des Sollwerts in den Griff bekommen, es ist also nicht so groß. Aus einem ungewöhnlich schneereichen Niederlande, freundliche Grüße.