Hi, Danke für die schnelle Reaktion. Ich habe die ERR deaktiviert, also die Motorenabgeschraubt. Alle Ventile sind gemäß Hydraulischem Abgleich entsprechend geöffnet (von 0,5l/min bis 1,75l/min ist alles dabei). Die Umwälzpumpe läuft auf 85% bis maximal 100%. Im Betrieb also meistens 100%. Das Überströmventil ist auf 200 mbar eingestellt. Da fließt spürbar was durch. Wenn ich das Überströmventil weiter zu drehe auf z.B. 300 oder 400mbar, lösts der Paddelschalter direkt bei der nächsten Anforderung aus. Teilweise bricht dann auch die Abtauung ab und die WP schaltet komplett aus. Daher war die "Idee" von Viessmann und dem Anlagenbauer das Überströmventil auf 200mbar zu reduzieren. Dazu gab es vor 1-2 Jahren schonmal einen Eintrag von mir. Danke