Hallo Tim-19,
wenn die Ventile deiner Fußbodenheizung geschlossen sind, darf es nicht zu einer Fehlermeldung kommen. In deinem Fall gehe ich davon aus, dass das Überströmventil nicht korrekt eingestellt ist. Denn dieses muss dafür sorgen, dass der Mindestvolumenstrom immer eingehalten wird.
Sollte es in der Übergangszeit fast immer so sein, dass die Ventile häufig geschlossen sind, solltest du die Einstellung der Heizkennlinie optimieren. Dafür stellst du als erstes die Raum-Soll-Temperatur in der Regelung ein, die du dir auch in deinem Hauptwohnraum wünschst. Jetzt, drehst du die Raumthermostate in allen zu beheizenden Räumen voll auf. Anschließend musst du auf dein Wohlfühlempfinden achten und stellst die Heizkennlinie entsprechend ein. Tipps dazu findest du unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.XcFUMGlKhPY
Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen