Danke für die Einschätzung. Dann ist der dauerhaft zu warme Pufferspeicher im reinen WW-Betrieb also tatsächlich nicht in Ordnung? Ich habe für die genauere Diagnose des Umschaltventils mal die WP auf "Heizen + WW" eingestellt und geguckt, was bei Pufferspeicheraufheizen und was bei WW-Bereitung passiert. Im Bild sieht man, wie gegen 5:20 Uhr eine Aufheizphase des Heizungs-Pufferspeichers beginnt, der auch sofort mit Start des Kompressors wärmer wird. Später um 7:12 beginnt eine reine Warmwasser-Bereitung, wobei der Heizungs-Pufferspeicher erst genau am Ende der Kompressoraktivität beginnt, wärmer zu werden. Das ist doch ein Zeichen, dass das Umschaltventil in Ordnung ist, oder? Sonst würde ja schon vorher der Pufferspeicher beginnen, wärmer zu werden. Meine Frage ist deshalb, ob man durch Einstellungen diesen offensichtlich am Ende der WW-Aufheizphase beabsichtigten Wärmeübertrag in den Heizungspufferspeicher deutlich reduzieren kann. Das ist doch viel zuviel, was da in den falschen Speicher gelangt.