Hallo! Um den Punkt mit dem Umschaltventil abzuschliessen, vielleicht hilft ja dem einen oder anderen - ich habe den Schrittmotor ausgebaut und dann getestet. Der Schrittmotor hat zwei mechanische Anschläge vor die er fährt, womit die Stellungen Heizen und Warmwasser gemeint sind. Die Stellung Befallen wird wohl einfach durch eine Zeitvorgabe angefahren. Bei mir war das Problem, das in der Stellung Heizen, der Schrittmotor zwar auf seinem mechanischen Anschlag stand, das Ventil jedoch nicht komplett geschlossen war - man konnte es quasi "zischen" hören von den Strömungsgeräuschen wodurch dann natürlich ein Teil des Volumenstroms durch den Warmwasserspeicher geschoben wurde. Getestet hab ich dann, als der Schrittmotor abgebaut war, die Beweglichkeit der metallenen Zunge, die der Schrittmotor betätigt und siehe da, mit dem nötigen Druck, keine Strömungsgeräusche mehr. Nachdem ich dann die Zunge etwas nachgebogen hatte, funktioniert jetzt alles wieder zur Zufriedenheit. Danke für die Infos! Schönen Gruß,