Vitodens 200-W Typ 200-W Typ B2HF, B2KF Ser.-No: 7956 2421 0135 9123 Moin, an unserem Gas-Brennwert-Wandgerät (nur Heizkreis 1) funktionierte zum Winteranfang die Umschaltung auf Heizen nicht. Wir haben in der Sommerzeit die Heizung ausgeschaltet und nur auf Warmwasser die Therme betrieben. Zum Winteranfang 2024 haben wir die Heizung wieder aktiviert. Bei Anforderung schaltete das Umschaltventil nicht. Erste Reparatur: Monteur demontierte das Umschaltventil und reinigte die O-Ringe und fettete diese. Ventil wurde vor der Remontage trocken durchgefahren i.O. Das Ventil wurde eingebaut. Funktion i.O. Reparaturkosten ca. €200. Die gleiche Störung trat 2025 nochmals auf. Umschaltventil wurde gewechselt. Reparaturkosten noch offen. Für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. O-Ringe verkleben 2. Moment der Spule ist zu gering. Meine Fragen: 1. Gibt es ein Impuls für das Umschaltventil bei ausgeschalteter Heizung für diesen Zeitraum. 2. Anforderung der Heizung für diesen Zeitraum: Parameter 1395.1 Außentemperatur auf <20? Normale Raumtemperatur >20. Thermostate Heizung auf Einstellung 5 (30°). Mit dieser Einstellung müsste die Heizung doch in Betrieb gehen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, dass die Heizung in der Sommerzeit kurzfristig angefordert wird? Gruß Mike51