Hallo zusammen,
im Sommer diesen Jahres hat ein Vitocell 360-M mit 950 Liter meinen alten Puffer von ZWS (auch 950 Liter) wegen eines Defekts abgelöst. Diesen Puffer habe ich folgendermaßen angeschlossen:
Seit dem habe ich folgendes Problem: Wenn ich zu den aktuellen Temperaturen früh Morgens und Abends meinen Kamin anschüre, springt die Wärmepumpe (Vitocal 300-G) nicht an. Der Kamin macht einiges an Wärme, wie man an der Brunner-Steuerung sieht: An der Steuerung der Wärmepumpe sieht man, dass die Wärme im oberen Bereich des Puffers deutlich über dem Warmwasserbedarf liegt (50 Grad benötigt, 67 Grad erreicht), im mittleren Bereich für FBH/Heizkörper jedoch viel weniger Wärme ankommt als benötigt (42/43 Grad benötigt, 33-35 Grad erreicht): Meine Frage jetzt, warum wird die Wärme so krass nach oben geleitet? Sollte nicht die Wärmepumpe anspringen wenn wie hier teilweise 10 Grad zu wenig Temeratur im Heizbereich erreicht wird?
Im Verlauf der Brunner-Steuerung sieht man auch, dass das schüren den mittleren und unteren Bereich kaum beeinflusst, nur den oberen: Danke vorab.
Gruß Stefan
... Mehr anzeigen