Es ist ja schon einiges über den Raumeinfluss-Parameter b2 (Vitotronic) geschrieben worden.
Mir ist noch unklar, ob der Wert nach der Formel einmalig, statisch berechnet wird und dann die Heizkurve wie die Parallelverschiebung "Niveau" verschiebt, oder die Differenz ((RTSOL - RTIST) ständig berechnet wird und daraus immer unterschiedliche Werte entstehen, die auf die Kennlinie der Vorlauftemperatur addiert werden.
Berechnung aus vorigen Beiträgen:
der Vorlauftemperatursollwert mit Raumeinfluss ergibt sich aus dem Vorlaufsollwert der Heizkurve und dem eingestellten Raumeinfluss.
Der Raumeinfluss wird wie folgt berechnet:
(RTSOL - RTIST) x (1+ Neigung) x Raumeinflussfaktor / 4
Bei folgenden Istwerten würde die Berechnung wie folgt aussehen:
Raumtemperatur Soll (RTSOLL) = 20°C
Raumtemperatur IST (RTIST) = 18°C
Neigung = 1,8
Raumeinflussfaktor (Adresse b2) = 6
(20 - 18) x (1+1,8) x 6 / 4 = 8,4
Dieser Wert wird dann zu der durch die Kennlinie ermittelten Vorlauftemperatur addiert.