Guten Abend, ich hatte heute an meiner Vitodens 200 WB2 Bj. 2000 das gleiche Problem. Nachdem mein Heizungsmonteur die Wartung beendet hatte und er weg war, hatte ich Fehler 1:8 und wechseln 1:0 =>Aussentemperatur.. Die Anzeige der Aussentemperatur schwankte lustig zwischen 23 und 30 Grad, bei aktuell tatsächlichen 17 Grad. Sensor geprüft, mit 548 Ohm bei aktuell 17 Grad einigermaßen plausibel. Stecker X6 ab, Sensor draussen vom Kabel getrennt, Durchgang und Isolation des Kabels ok. ==>Jetzt wurde es langsam ungemütlich... Kurzfazit: VR20 aus dem Feuerungsautomat ausgesteckt, Kontakte auf der Leiterbahn vorsichtig gereinigt, neu gesteckt und siehe da Konstant 17 Grad Aussentemperatur, die jetzt auch konstant bleiben.