Hallo lieben Experten,
ich möchte für meien Vitodens 200 WB2 den Außentemperatur-Sensor austauschen. Das original von Viessmann hat die aktuelle Bestellnummer lautet 7820148 (scheinbar der direkter Nachfolger von 7404200). Es sollte ein PTC 500 Ohm mit Ni / Nickel Fühler sein? Jetzt gibt es bei einigen Online-Händlern scheinbar eine wesentlich günstigere Alternative (15€ anstatt ca. 80€ für das original). Ist ja nur ein Widerstand der die Info an die Steuereinheit der Therme gibt, oder. Und kann ich auch einen heute gängiren Platin (anstatt Nickel) verwenden (=PTC Pt500). Sollte hier nicht eine ähnliche Kennlinie bzw. nur eine Minimale Abweichung der Widerstände gemessen werden, die bei unsren Temperaturen in Deutschland zu vernachlössigen sind (-20 bis +25 Grad für den Heizungsbetrieb). Also, meine Kernfragen lauten:
a) Kann ich einen PTC (Pt)500 (500 Ohm mit Platin anstatt Nickel PTC (Ni)500) verwenden?
b) Kann ich die wesentlich günstigere Variante dem riginal vorziehen?
Besten Dank im Voraus an Euch Experten und viele Grüße,
MaKa
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich sehe da überhaupt kein Problem.
Elektrisch betrachtet ist der Fühler aus Sicht der Heizung einfach nur ein Widerstand. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob ein Festwiderstand, ein Nickel- oder Platin-PTC verbaut ist. Heizung 'misst' den Wert und regelt 😉
Die Kennlinien liegen dicht genug bei einander, die Eigenerwärmung ist vernachlässigbar und das Ansprechverhalten spielt keine Rolle (gemittelte Temperaturen). Schlimmstenfalls muss die Einstellung der Regelung (Kennlinienverschiebung) minimal geändert werden. Aufgrund der üblichen Toleranzen/Alterung der Teile kann das aber auch nach Ersatz durch ein Original-PTC erforderlich sein - wenn man es überhaupt bemerkt.
Ich sehe da überhaupt kein Problem.
Elektrisch betrachtet ist der Fühler aus Sicht der Heizung einfach nur ein Widerstand. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob ein Festwiderstand, ein Nickel- oder Platin-PTC verbaut ist. Heizung 'misst' den Wert und regelt 😉
Die Kennlinien liegen dicht genug bei einander, die Eigenerwärmung ist vernachlässigbar und das Ansprechverhalten spielt keine Rolle (gemittelte Temperaturen). Schlimmstenfalls muss die Einstellung der Regelung (Kennlinienverschiebung) minimal geändert werden. Aufgrund der üblichen Toleranzen/Alterung der Teile kann das aber auch nach Ersatz durch ein Original-PTC erforderlich sein - wenn man es überhaupt bemerkt.