ich würde sagen, dass die einfachste Möglichkeit für den von dir gewünschten Sommerbetrieb das Hochstellen der Raum-Soll-Temperatur ist. Allerdings musst du dabei prüfen, dass es durch die Heizkennlinie nicht zu einem Heizbetrieb durch den Verdichter kommt.
Über 7319 kannst du dann festlegen, wie viel Taktzyklen es am Tag geben soll. Bei der Einstellung muss zudem geprüft werden, wie sich dies in der Übergangszeit bzw. im Winter verhält. Bei einer nicht idealen Einstellung für deine Anlage kann es dadurch zu einem erhöhten Taktverhalten des Verdichters kommen, was vermieden werden sollte.
Viele Grüße °fl