Hallo, du hast keine hydraulische Weiche? Dann stell mal Codierung A8:0 ein. Der Heizkreis mit Mischer bewirkt dann keine Anforderung auf interne Umwälzpumpe. Sind die beiden HK mit Mischer? Dann noch darauf achten, dass 00:8 eingestellt wird. Sonst glaubt die Regelung, sie hätte zusätzlich einen Direktkreis. Zugang zur Codierung wie in der Serviceanleitung beschrieben. Gruß Heizing