Hallo Viessmann-Team, mit Erschrecken musste ich heute in facebook eine Werbung von Viessmann lesen, in der Ihre neue Anlage Vitocal-222 A dank innovativem Advanced Acoustic Design, als die leisestes Anlage (Ausseneinheit) beworben wird. Mit einem Schalldruckpegel im Nachtmodus von lediglich 35 dB (A) wird hier ausgesagt. In unserem Einfamilienhaus (Baujahr 2014) haben wir uns für die damals neuste Vitocal 222-S mit Vitovend-System entschieden. Wir wollten etwas mehr Geld investieren und einen namhaften Hersteller nehmen, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Seit 3 Jahren versucht der technische Aussendienst, die lauten Brummgeräusche unserer Ausseneinheit in den Griff zu bekommen. Leider ist dies bis heute nicht gelungen. Die Lautstärke des Verdichters liegt Nachts bei ca. 77 dB ( und das im Sommer !!! ) bzw. die Brummgeräusche sind bis in das Schlafzimmer zu hören. Ebenfalls wurden wir von unseren Nachbarn schon mehrfach darauf angesprochen. Als Empfehlung durch den Aussendienst, bei Nacht den Heizstab einzuschalten, finde ich etwas lächerlich, da wir uns für eine inovative Heizung entschieden haben und nicht für eine billige Heizung mit Durchlauferhitzer, die das doppelte an Strom benötigt. Und jetzt kommt als Nachfolger eine Anlage auf den Markt, die mit inovativer Technik als leiseste Ihrer Art beworben wird! Da muss ich mich fragen: waren hier mehrfach Geräuschbeanstandungen vorhanden, die man nicht in den Griff bekam bzw. ist dieses Problem bekannt? Gibt es hier keine dauerhafte Abhilfe? Ich bitte um Rückmeldungen bzw. Lösungen von Besitzern, die das gleiche Problem haben. Bin über jede Lösung dankbar. Vielen Dank
... Mehr anzeigen