Hallo Danny, das Problem wird der zu geringe Volumenstrom sein. Der geöffnete Heizkreis vom Gäste-WC ist der "Tropfen auf dem heißen Stein". Hier muss über das Überströmventil der Mindestvolumenstrom sichergestellt werden, wenn ein Reihenpufferspeicher installiert ist. Die Meldung in der ViCare verschwindet in die Historie, wenn der Fehler an der Regelung quittiert wird.
Beste Grüße, °ch