Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hinweis Kältekreis 07

Hallo,

unsere Heizanlage besteht aus einer Vitocal 200-S AWB und einem 300 l Speicher Vitocell 100-B.

Bei unserer Heizanlage erschien heute bei der Warmwasserbereitung der Hinweis Kältekreis 07.
Diese Meldung haben wir auch schon öfter erhalten. Zuletzt im Zusammenhang mit dem Abtauen im Außengerät.

Das Warmwasser war zu diesem Zeitpunkt bereits auf 55 Grad oben aufgeheizt (Soll-Temperartur 55 Grad). Die Außentemperatur beträgt 10 Grad. Kurze Zeit später wurde die Warmwasser-Bereitung beendet.

Mit ist noch aufgefallen, dass zu diesem Zeitpunkt laut App die Speicherladepumpe für das Warmwasser nicht aktiv war. Dafür lief die Heizkreispumpe im Heizkreis 1. Die Vorlauftemperatur in diesem Heizkreis betrug 61 Grad.
Das Ventil in der Anlage stand auf WW.

Gern lasse ich Ihnen auch ein paar Bilder aus der Regelung der Anlage zukommen.

Was besagt die Meldung Kältekreis 07?
Müssen wir uns diesbezüglich Gedanken machen?
Ist es normal, dass die Erwärmung des Wassers über den Heizkreis 1 erfolgt?

Noch eine zweite Frage.

Der Speicher wird am späten Nachmittag auf 55 Grad aufgeheizt (bis ca. 18 Uhr). Auch ohne Entnahme sinkt die Temperatur bin zum nächsten Morgen (7 Uhr) auf ca. 43 Grad ab. Die Leitungen sind gedämmt. Ist dieser Verlust "normal" oder zu hoch?

Vielen Dank und beste Grüße
Danny Augustin

 

3 ANTWORTEN 3

Um die genaue Ursache vom D07 herauszufinden, musst du im Service Menu unter Diagnose/ Kältekreisregler/ Meldungen schauen.

Die Warmwassertemperatur sinkt auch ohne Abnahme durch die Zirkulation. Wie sind hier die Zeiten bei euch eingestellt?

In der Meldungsliste vom Kältekreis taucht immer wieder der Wert 1F auf. Ich habe aber in den letzten 2 Wochen auch einmal den Wert 20 (Hinweis) und einmal den Wert 35 (Hinweis) in der Liste. Was bedeuten diese Werte?

Bezüglich der Warmwassertemperatur: Wir haben keine Zirkulation in unserer Anlage eingestellt.

Hallo Auge99,

die Meldung 07 kommt sehr wahrscheinlich, weil die Warmwasser-Soll-Temperatur zu hoch eingestellt ist. Stell sie bitte testweise einmal auf 50°C.

Deine Wärmepumpe hat keine separate Speicherladepumpe. Diese hat ein internes Umschaltventil und die Sekundärpumpe übernimmt die Beladung des Speichers sowie im Heizbetrieb auch für den Heizkreis.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren