Hallo, @svenperner @snick @spiu16 @-Dominik- @Flo_Schneider ich habe jetzt am Wochenende den neuen "Theben AMUN 716 SO" CO2 Raumluftsensor zur Lüftersteuerung in Betrieb genommen und bin erstmal total zufrieden damit 👍 Im direkten Vergleich sieht man schon, dass dieser direkt eine höhere Spannung als sein Vorgänger (AMUN 716 OEM 716 0 810 - Artikel-Nr.: AH-7501978) bringt. CO2 Spannungsvergleich: koeber_2-1745302303122.png 1745300534411.jpg H2O Feuchte Spannungsvergleich: koeber_2-1745302303122.png 1745300534395.jpg Auch bei geöffneter Terrassentür sinkt die CO2 Spannung von ca. 2,7V auf ca. 1,3V ab: koeber_1-1745301854638.png 1745300534360.jpg Bei Feuchte von ca. 3V auf ca. 2,2V: koeber_1-1745301854638.png 1745300534343.jpg Auch passt die gemessene Feuchte in % auch nun zu einem Referenzfeuchtemesser z.B. (ViCare Klimasensor im gleichen Raum). Somit fällt die Spannung aktuell NICHT unter 0,75V (CO2-Wert 150 ppm) und löst somit auch NICHT die Unterbrechungserkennung Fehler "0E" aus. 👍 PH Fehlermanagement VV300-F_CO2-Sensor.png Ich hoffe nur, dass dies so bleibt und der neue "Theben AMUN 716 SO" CO2 Raumluftsensor nicht nach einiger Zeit anfängt zu schwächeln, wie sein Vorgänger (AMUN 716 OEM 716 0 810 - Artikel-Nr.: AH-7501978) Dies wird die Zeit dann zeigen und ich werde hier berichten... ✌️