Vermutlich wird mit unnötig hoher Kesseltemperatur geheizt, und diese bekommt der Kesselkreis ab. Mache bitte während des Heizbetriebs eine Diagnoseabfrage (ist im Servicemenü) und lies die Ist- und die Soll-Kesseltemperatur, die Aussentemperaturen, sowie für beide Heizkreise die Neigung und das Niveau aus und poste sie. Ist die Heizkennlinie für die FBH bereits "richtig" eingestellt (so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig)? Testen mit ganz geöffneten Thermostatventilen; wenn es nach mehreren Stunden zu warm wird, ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt. Wird die Vitotrol nur als Fernbedienung benutzt oder läuft sie mit Raumeinfluss? Welche Regelung hast du - schwarz-weiss oder mit Farbe und Touchscreen?