Danke für die Antwort. Ich versuche seit 1,5 Wochen einen VIESSMANN zertifizierten Heizungsbauer (HB) zu finden, welcher mein Problem tiefer analysiert und behebt. Ergebnis: VIESSMANN-Service ist nicht durch den HB erreichbar, HB selbst haben zu wenig Expertise um die Fehlermeldungen auszuwerten. Ich komme nicht weiter, und habe 28 Grad kaltes Warmwasser und 55 Grad Heizungsvorlauf. Ich bin mir Anhand der Meldungshistorie und des Service-heftes sehr sicher, daß das 3-Wegeventil die Ursache ist. Können Sie mir die Teile-/Bestellnummer des 2-Wegeventil nennen, damit ich zumindest die Zeit der Ersatzteilbestellung abkürzen kann? Anlage: VITOCAL 343-G, Typ BWT 341.A06, Jahr 2012. Betrieb mit getrenntem Solekreis, kein Solar. Störung: -A9 (mit allen Folge-/Initialfehlern); Meldungshistorie: Fehler 20. -bei aktiver Warmwasserbereitung: a) bei offenen Heizkreisen steigt Sekundärkreistemperatur sehr langsam und analog aber die Heizkreisvorlauftemperatur; Speicher wird nicht/wenig geladen bzw. extrem langsam, zeitgleich wird der Heizkreis bis 60 Grad heiss. --> Vermutung: 3-Wegeventil steht nicht auf Warmwasser, sondern "hängt" irgendwo eher in Nähe Heizkreis. b) bei nahezu geschlossenen Heizkreisen: Sekundärkreistemperatur und analog Heizkreisvorlauftemperatur steigt sehr schnell auf 60 Grad, dann Abschaltung mit Fehler. Warmwasser wird durch Kürze der Laufzeit hierbei kaum aufgeladen. --> Vermutung: analog a)