Hier eine Beispiel-Situation, gestern abend: Startbedingung: 21:00 Uhr, kein Sonnenschein, Anlage läuft: Außentemperatur ca. 17°C Kollektortemperatur 50°C Speichertemperatur 35°C Manueller Eingriff: Anlage von Hand abgeschaltet Nach einigen Minuten wieder angeschaltet, Pumpe bleibt aus, Anlage kühlt ab, warten 22 Uhr Außentemperatur ca. 17°C Kollektortemperatur 23°C Speichertemperatur 35°C Versuch: Einschalten Pumpe (über Relaistest) nach max. 5 Sek. Zurückschalten auf Automatikbetrieb Reaktion Anlage: Pumpe schaltet nach kurzer Zeit ca. 2 Sek. Ab Fall a) -> Fehlerfall Kollektortemperatur steigt Stück für Stück auf über 45°C Bei Erreichen Differenztemperatur schaltet Pumpe ein Kollektortemperatur pendelt sich bei ca. > 40°C ein „Teufelskreis Endlosschleife gestartet“, Solaranlage kühlt Speicher kontinuierlich runter Anlage muss manuell abgeschaltet werden Fall b) -> Normalfall Kollektortemperatur stagniert oder steigt um ca. 1-2°C Pumpe bleibt aus Kollektortemperatur sinkt langsam zurück auf Ausgangswert Anlage bleibt aus So sollte es sein Hypothese: Da bei mehrfacher Wiederholung jeweils Fall a) und Fall b) mehrfach eingetreten sind, liegt Folgendes nahe: Rückschlagventil in Rücklauf defekt/ klemmt sporadisch Ggf. zusätzlich noch kleines Luftpolster im System, das am höchsten Punkt (wo die Kollektortemp. gemessen wird) Rückschlagventil schließt also nach abschalten der Pumpe nicht richtig ab Warme Solarflüssigkeit steigt auf und treibt die Kollektortemperatur hoch Differenztemperatur wird überschritten und Pumpe schaltet ein … Ist so etwas bekannt? Im Voraus vielen Dank für eine Antwort.