Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hier eine Beispiel-Situation, gestern abend:
Startbedingung:
Versuch:
Reaktion Anlage:
Hypothese: Da bei mehrfacher Wiederholung jeweils Fall a) und Fall b) mehrfach eingetreten sind, liegt Folgendes nahe:
Ist so etwas bekannt? Im Voraus vielen Dank für eine Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich habe aktuell dasselbe Phänomen. Wir sind schon seit letzten Herbst daran dies zu fixen, der Techniker konnte jedoch noch nichts machen. Er wollte aufs Dach den Fühler überprüfen. Dann ev. die Anlage neu Befüllen wegen Luft und dann noch den Druck im Expansionsgefäss prüfen. Wie habt Ihr das Problem gelöst? Oder ist das auch noch pendent?
@Sitofa schrieb:Hier eine Beispiel-Situation, gestern abend:
Startbedingung:
- 21:00 Uhr, kein Sonnenschein, Anlage läuft:
- Außentemperatur ca. 17°C
- Kollektortemperatur 50°C
- Speichertemperatur 35°C
- Manueller Eingriff: Anlage von Hand abgeschaltet
- Nach einigen Minuten wieder angeschaltet, Pumpe bleibt aus, Anlage kühlt ab, warten
- 22 Uhr
- Außentemperatur ca. 17°C
- Kollektortemperatur 23°C
- Speichertemperatur 35°C
Versuch:
- Einschalten Pumpe (über Relaistest)
- nach max. 5 Sek. Zurückschalten auf Automatikbetrieb
Reaktion Anlage:
- Pumpe schaltet nach kurzer Zeit ca. 2 Sek. Ab
- Fall a) -> Fehlerfall
- Kollektortemperatur steigt Stück für Stück auf über 45°C
- Bei Erreichen Differenztemperatur schaltet Pumpe ein
- Kollektortemperatur pendelt sich bei ca. > 40°C ein
- „Teufelskreis Endlosschleife gestartet“, Solaranlage kühlt Speicher kontinuierlich runter
- Anlage muss manuell abgeschaltet werden
- Fall b) -> Normalfall
- Kollektortemperatur stagniert oder steigt um ca. 1-2°C
- Pumpe bleibt aus
- Kollektortemperatur sinkt langsam zurück auf Ausgangswert
- Anlage bleibt aus
- So sollte es sein
Hypothese: Da bei mehrfacher Wiederholung jeweils Fall a) und Fall b) mehrfach eingetreten sind, liegt Folgendes nahe:
- Rückschlagventil in Rücklauf defekt/ klemmt sporadisch
- Ggf. zusätzlich noch kleines Luftpolster im System, das am höchsten Punkt (wo die Kollektortemp. gemessen wird)
- Rückschlagventil schließt also nach abschalten der Pumpe nicht richtig ab
- Warme Solarflüssigkeit steigt auf und treibt die Kollektortemperatur hoch
- Differenztemperatur wird überschritten und Pumpe schaltet ein
- …
Ist so etwas bekannt? Im Voraus vielen Dank für eine Antwort.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |