Hallo Krista, der Codierstecker mit der Artikelnummer 7849679 (2757:01F0) ist der einzig richtige. Du hattest zuvor den Codierstecker 7849676 angegeben, wo ich geschrieben habe, dass dieser nur für einen Vitodens B3UB 11kW bestimmt ist. Bitte jetzt nichts durcheinander bringen. Informiere Deinen alternativen Fachbetrieb, denn öffnen darf die Regelung nur der Mann vom Fach. Das Wechseln des Codiersteckers sollte für jeden Kundendienstmonteur, unabhängig von der Herstellermarke, kein Problem sein. Solltet Ihr weiterhin Probleme haben, kann sich der Monteur vor Ort bei uns im Servicecenter melden. Zu Parameter 56 und 57: Stell nur zu Testzwecken die beiden Adressen jeweils auf den Wert 1. Du wirst sehen, dass jetzt der WW-Sollwert bis auf die maximale Begrenzung vom Codierstecker verstellbar ist. Die Verstellung ist generell nicht vorgesehen und auch nicht gewollt. Der Wärmeerzeuger kann bei höheren Temperaturen schneller verkalken und somit kann evtl. der Plattenwärmetauscher Schaden nehmen. Belasse die Adresse 57 im Anlieferungszustand d.h. auf dem Wert 00, da sie nicht freigegeben ist (Verbrühungsgefahr). In punkto Zusatzaufheizung Trinkwasser: Die 10-Minuten-Taktung löst einen Schaltimpuls aus. Viele verstehen die 10-Minuten-Taktung nicht und gehen davon aus, dass hier nur 10 Minuten geheizt wird. Das ist aber nicht der Fall. Hier führt der Wärmeerzeuger den eingestellten erhöhten WW-Sollwert der Codieradresse 58 aus und schichtet diese Temperatur bis zum unteren Speichersensor durch. Der Parameter 59 wird dargestellt, hat aber keine Wirkung, egal welche Einstellung da vorgenommen wird. Beste Grüße °ro