Folgendes: Bei einer normalen Heizung erwärmt der Brenner das Wasser im Kessel. Durch eine Pumpe wird das Heizwasser zu den Heizkörpern transportiert. Die Rohrleitung zum Heizkörper ist der Vorlauf. Uber den Rücklauf läuft das Wasser, dem die Wärme zu einem Gutteil entzogen wurde, zurück zum Kessel. Der Temperaturunterschied beträgt beispielsweise 25 K. Vorlauf also 60°C /Rücklauf 35°C. Nun müsste der Brenner im Kessel das kältere Rücklaufwasser von 35°C auf 60°C erwärmen. Damit hier nicht soviel Energie eingesetzt werden muss, wird über eine Pumpe heisses Wasser aus einem Pufferspeicher zugemischt. Das Rücklaufwasser käme nun beispielsweise mit 50°C zum Kessel zurück. Der Unterschied beträgt also nur noch 10K. Aber der Brenner muss anspringen, da ja die richtige Vorlauftemperatur von 60°C noch nicht erreicht ist Und ich denke mal, dass es so bei dir sein wird. Etwas anderes wäre es, wenn die Heizung direkt aus dem Speicher bedient wird, der Kessel also nur noch den Speicher aufheizt, wenn die Temperatur drin abfällt. Hier würde es deutlich länger dauern, bis der Brenner anspringt( wenn überhaupt), da der Speicher ja auch von der Solaranlage beheizt wird.