Hallo dnera, auch beim Befüllen der Anlage gibt es einige Punkte, die zu beachten sind. Es gibt z.B. bestimmte Anforderungen, um Betriebsstörungen und Schäden durch Steinbildung im System zu verhindern. Gemäß DIN EN 1717 mit DIN 1988-100 muss das Heizwasser als Wärmeträgermedium zur Trinkwassererwärmung die Flüssigkeitskategorie ≤ 3 erfüllen. Ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung und kann zu Schäden am Gerät führen. Daher sollte es vorher mit einer Enthärtungsanlage enthärtet werden. Der Mindestanlagendruck liegt bei > 1 bar. Wenn die Anlage über den KFE am Kessel gefüllt wird, muss zusätzlich die Befüllfunktion über das Service-Menü aktiviert werden. Abgesehen davon hast du zwei unterschiedliche Drücke. Ob das jetzt an einer Messdifferenz von den Manometern liegt oder deine System hydraulisch voneinander getrennt sind, kann dir mit Sicherheit der Ersteller der Anlage beantworten. Beste Grüße °pa