Hallo HS-Malsch,
die Vitosolic 100 SD1 arbeitet unabhängig von der Trimatik. Du kannst die Trimatik also entweder komplett abschalten oder einfach nur in die Betriebsart Abschaltbetrieb stellen. Schäden am Heizkessel werden dadurch keine entstehen.
Es kann sein, dass aufgrund des Alters der Trimatik ein paar Codieradressen verstellt sind, wenn du die Regelung wieder einschaltest. Diese können dann aber wieder eingestellt werden. Welche Adressen dies sind, kann man bis auf die Codierungen 01:00 und 00:15 pauschal nicht beantworten.
Je nachdem wie lange die Personen duschen, werden die 300 Liter nicht ausreichend sein. Abgesehen davon wirst du abends keinen ausreichenden Solarertrag mehr haben, um den Speicher für den nächsten Tag zu laden.
Bei einer optimalen Auslegung wirst du ca. 3-5 Grad pro 24 Std Verlust haben.
Beste Grüße °pa
... Mehr anzeigen