Hallo matthias-d, ob 38kWh/Tag für die aktuellen Außentemperaturbereiche an deiner Anlage zu viel ist, kann hier nicht beantwortet werden. Das ist immer abhängig von der Betriebsweise der Anlage. Um die 50°C Warmwasser zu erzeugen, benötigt deine Wärmepumpe eine Vorlauftemperatur von min. 55° - 60°C. Die 60°C Vorlauftemperatur können bei der Vitocal 300-A mit WO1B Regelung nur bis +5°C erreicht werden. Danach baut sich diese ab. Bei 60°C Vorlauftemperatur und +5°C Außentemperatur beträgt die Leistungsaufnahme über 4kW. Bei 45°C sind es noch ca. 3kW. Zusätzlich zur sinkenden Außentemperatur, sinkt auch die Leistung der Wärmepumpe. Das bedeutet, dass sie viel länger heizen muss, um die benötigte Wärmemenge erzeugen zu können. Du kannst selbstverständlich den Verbrauch eines eher kalten Tages nicht für einen ganzen Monat oder mehrere Monate hinweg als Referenzwert nehmen. Bei warmen Außentemperaturen steigt die Leistung der Wärmepumpe und der Wärmebedarf deines Hauses sinkt. Dementsprechend sinkt auch der Stromverbrauch. Wenn du in der Küche immer lange warten musst, bis warmes Wasser kommt, hängt dies mit der Leitungslänge und einer eventuell vorhandenen Zirkulationsleitung zusammen. Beste Grüße °fl