Hallo,
Erstmal, um welchen Kessel geht es genau?
Wann war die letzte Wartung?
Bei einem Rest O2 Wert von 16% hängt eventuell ein Stellmotor oder er zieht Nebenluft.
Der O2 Wert sollte sich zwischen 5-10% befinden.
Grüße
... Mehr anzeigen
Hallo bn,
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °be
... Mehr anzeigen
Der O2 Gehalt muss beim Anlaufen der Anlage (noch keine Flammenbildung) über 14% liegen. Liegt er darunter, kannst du dir sicher sein, dass dieser getauscht werden muss. Beste Grüße °pa