Bei meiner PelletHeizung tritt häufig der Fehler f5 auf. der Co2 Gehalt steig beim anheizen nicht über 6 %. Temperature max. 160 dann Fehler. Nach mehreren Versuchen startet der Brennvorgang. Am nächsten Tag aber wieder der gleiche Fehler. lambdasonde wurde gereinigt.
du meinst mit Sicherheit den O2 Wert. Prüfe bitte mal wie hoch der Restsauerstoffgehalt ist, wenn der Brenner nicht in Betrieb ist und 1x dann, wenn der Brenner in Betrieb geht.
Hallo also nachdem ich den Fehler f5 zurücksetze ist der O2 Wert erstmal 0% . Wenn der Brennvorgang gestartet wird steigt der Wert max auf 6%. Ist aber meist zwischen 2 und 4. Die Flammtemperatur geht max auf ca 150 C. Danach sinkt die Flammtemperatur und der Fehler f5 kommt wieder. Anlage ist jetzt der 5 Winter in Betrieb
Der O2 Gehalt muss beim Anlaufen der Anlage (noch keine Flammenbildung) über 14% liegen. Liegt er darunter, kannst du dir sicher sein, dass dieser getauscht werden muss.