Hallo Christopher,
die Absenkung der Raumtemperatur bedeutet, dass für den Kühlbetrieb bei PV-Eigenstromnutzung die Solltemperatur um den eingestellten Wert abgesenkt wird. Zum Beispiel um 1K von 19°C auf 18°C.
Die Kühlkennlinie solltest du erstmal so flach wie möglich einstellen und dann testen, ob du so bei geöffneten Kühlkreisen auf deine Wunschtemperatur kommst. Und das am besten ohne ein großes Taktverhalten der Wärmepumpe. Eine Übersicht wie bei der Heizkennlinie gibt es dort nicht. Allerdings sollte das Diagramm in der Bedienungsanleitung zur Regelung abgebildet sein.
Das Langzeitmittel der Außentemperatur beträgt 3h und kann über den Parameter 7002 angepasst werden. Wie groß die Temperatur aus dem Langzeitmittel gerade ist, kannst du über die Anlagenübersicht abfragen. Dort gelangst du hin, indem du für 4 Selk. die "?"-Taste gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo