Guten Tag, auch meine Anlage (222W, TypB2LF mit Vitotrol 200E) zeigt das von TopGoal beschriebene Verhalten bei Minusgraden der Außentemperatur. Die Raumsolltemperatur steht auf 14 Grad ( Ferienhaus bei Abwesenheit), drinnen sind es 17 Grad, die Sommersparschaltung ist aktiviert und die Vicare App zeigt dies auch an und meldet, dass die Anlage aus Energiespargründen abgeschaltet wurde, was aber falsch ist. Wegen Frostschutz wird der Energiesparmodus ignoriert und der Brenner läuft und heizt im Frostschutz-Modus auf die 17 Grad. Die Parameter 1139.0 und 1139.1 für die Außentemperaturgrenze habe ich jeweils auf -15 Grad gesetzt, der Brenner läuft trotzdem bei leichten Minusgraden. Erst wenn man den reduzierten Raumtemperatursollwert auf 3 Grad reduziert, geht der Brenner aus, die Pumpe läuft bei Frost immer und läßt sich nur ausschalten, wenn man die gesamte Heizung vom 230V-Netz trennt. Wie man an meinem Beispiel sieht, sind die Frostschutzeinstellungen so bemessen, dass man damit ein gut gedämmtes Haus heizen kann. Eigentlich sollte es so sein, dass die Heizung vor dem Einfrieren geschützt wir. Mit freundlichen Grüßen Paul_46